一、悬挑脚手架选用材料应当符合以下要求:
1、悬挑脚手架的悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢,钢梁截面高度不应小于160 mm。
2、选用的型钢应有产品质量合格证,严禁使用锈蚀或变形严重、有裂缝的型钢。
3 、拉索式悬挑脚手架所用的钢丝绳出现下述情况之一的不得使用:
(1)断丝严重、断丝局部聚集、绳股断裂;
(2)内、外部磨损或腐蚀的;
(3)绳股挤出、钢丝挤出、扭结、弯折、压扁等变形的;
4、螺栓连接件变形、磨损、锈蚀严重和螺栓损坏的,不得使用。
5、斜撑式悬挑脚手架的斜撑梁不得锈蚀、变形严重、开裂。
6、预埋钢筋扣环和拉环应采用热轧光圆钢筋,直径不小于16mm,具体规格由方案计算确定。
7、钢管、扣件、安全网、脚手片等其他材料的材质,按照落地式脚手架的条文规定。
二、悬挑梁设置应当符合以下基本要求:
1、悬挑梁与建筑结构连接应采用水平形式,固定在建筑梁板混凝土结构上,水平锚固段应大于悬挑段的1.25倍,与建筑物连接可靠。
2、悬挑梁和建筑物的固定可采用两道及以上预埋U型圆钢或螺
栓扣环,两道预埋的扣环应当设置在悬挑梁的端部。预埋U型拉环应使用HPB23 ...