热交换站安全操作章程
热交换器运转
前,应检查热交换器的所有阀门应处于关闭状态,如果没有,应当及时
关闭。1、水系统试运转
(1)打开集水器,分水器上各支系统的阀门。
(2)打开热交换站内循环水系统进出水总管旁通阀门,关闭所有热交换器的进出水阀门。
(3)软水器生产出合格的水贮存在软水箱内。
(4)用补水泵将软水箱内的软化水补充到回水总管上。
(5)当系统压力达到
0.1Mpa
时,沿系统各支管路进行巡检,发现问题时快速进行处理
。(6)当系统压力达到
0.3Mpa
时,先开启
1台循环水泵进行循环,如果分水器出口压力达不到
0.55Mpa
,再开启一台循环水泵。
(7)当系统压力达到
0.55Mpa
时,打开除污器排污阀门进行排污:
试运转第一天,每隔
30分钟排污一次,排污持续时间为
1分钟。试运转第二天,每隔
1小时排污一次,排污持续时间为
1分钟。试运转第三天,
每隔2小时排污一次,排污持续时间为
1分钟。(8)分水器出口压力保持在
0.5~0.6Mpa
的情况下,分水器底部排污阀,每隔
8小时开一次,持续时间为
10秒钟。(9)系统经
3~4天的试运转
和多次排污后,检查从排 ...