热采注汽系统安全操作章程
一、启动前的准备
1、通知湿蒸汽发生器值班工人启动空气压缩机。给控制仪表、气动阀供给稳定汽源,气压大于
0.6MPa
。2、检查生水泵、软化泵、盐水泵和增压泵的润滑情况,手动盘车三周以上。
3、检查浓盐水箱的液位及浓度,要求浓度大于
24%,液位在一半以上。
4、控制盘上各开关应处于断开位置。
5、PBA应处于运转
位置(ON),电源的开关打开。
PC控制时,应合上
PC电源的空气开关;
PC处于运转
状态,A、B两组一组处于运转
,另一组处于准备位置。
6、检查盐水泵、盐水箱的液位及浓度,要求液位在二分之一至2/3
。7、配制好各化验药品。
二、运转
操作1、打开生水泵入口的阀门。打开一级罐入和二级罐出口的手动阀。
2、合上生水泵空气开关,合上药剂空气开关,合上盐水泵空气开关。
3、控制盘上生水泵拨在自动位置,启动生水泵。
4、A、B两族排气阀排气,一、二级取样口阀门打开,放水
10分钟后,化验水样硬度为
0ppm
时,打开所需运转
一组二级罐出口手动阀。
5、若出口给水硬度在
0.5ppm
以上,查找原因,使出口水合格之后
方可供水。
三、化验
1、每班化 ...