热力值班工安全操作章程
一、值班人员应该熟知站内各台设备的主要作用,设备的结构性能。熟知设备事故的处理方法和处理普通故障技能;
二、值班人员应熟知本站供热、供暖系统的工艺流程,掌握各台设备的操作方法和维护保养知识;
三、设备运转
要根据供热负荷及时调整供汽压力,蒸汽分汽缸的表压力普通保持在
0.6——0.8Mpa
,不得高于
0.85Mpa
。经过减压装置后系统压力普通保持在
0.38——0.4Mpa
,不得高于
0.45Mpa
;四、供暖系统运转
前的准备工作:
1.必须检查站内各阀门是否调节灵活,开启热水系统应开的阀门。
2.必须(_bi4 xu1)
保持水处理系统能提供合格的阮化水。
3.必须检查各台给水泵的润滑是否充分,冷却水应畅通。
4.必须通知官工开启系统所有的放气阀,关闭所有的排水阀。
5.完成上述检查后,可开启补水泵对系统停止缓慢充水,至回水管上的压力表有
0.32Mpa
的表压显示方可停泵。
6.开启循环泵停止冷循环,循环水泵出口压力不得高于
0.65Mpa
表压。五、供暖系统的管理工作:
1.系统带热应缓慢停止,水温上升速度不得大于每小时
20℃。2.应当及时