一、工程概况
根据通风部要求我队已将二盘区中央胶带输送机大巷新风机按要求吊挂于辅运大巷
10~11段,按照机电部通知,主备机将分别从风井区临时高压变电所主备局变压器取电,届时将对主备局移变依次停电,进行供电回路转换,期间负荷侧三组局扇将单回路供电,如处理不当,将导致掘进工作面停风,发生重大安全事故。为了进一步保证
局扇接线期间工作安全顺利进行及通风安全,特编制本措施,所有施工人员必须认真学习,严格按照
措施施工。
二、施工方案
目前我队施工二盘区中央胶带输送机大巷,主备机已按要求吊挂于
40201
胶带顺槽机头硐室联络巷上风侧
50m处,目前风机配电点设备及电缆已安装铺设完毕,电源侧电缆铺设至风井区临时高压变电所主备局变压器处,按照机电部通知,主备机将分别从风井区临时高压变电所主备局变压器取电,目前移变负荷侧共有
3组风机为掘进工作面正常供风,分别是
40201
胶带顺槽机头硐室联络巷、
40201
胶带顺槽机头硐室和
40201
胶带顺槽。按照停电通知,将于
3月4日14:00
点至15:30
对高压变电所主备局变压器停电,停电顺序:备局移变
---主局 ...