1、常见的失爆现象;
①螺栓固定结合面
a缺螺栓、弹簧垫圈或螺母,螺栓或螺孔滑扣,螺栓折断在螺孔中,未上满扣。
b弹簧垫圈未压平或螺栓松动,弹簧垫圈断裂或无弹性。
②电缆引出入
a密封圈老化、失去弹性、变形、变质,有效尺寸配合间隙达不到要求,起不到密封作用。
b密封圈外径与进线装置内径差值超过表
6-5的有关规定
。c密封圈内径与引入电缆外径差大于
1mm以上d密封圈的单孔内穿进多根电缆
e把密封圈刀削后凸凹不整齐圆滑,锯齿直径差大于
2mm以上f密封圈没有完全套在电缆护套上
g线嘴压紧没有余量,线嘴与密封圈之间没有加装金属垫圈
h进线嘴压紧后没有余量或进线嘴内缘压不紧密封圈,或密封圈端面与器壁接触不严,或密封圈能活动
i引入引出电缆压线板未压紧电缆,用单手扳动喇叭嘴上下左右晃动时有明显晃动
j在引入装置处能轻易来回抽动电缆
k高压铠装电缆终端接线盒没有灌绝缘胶;绝缘胶没有灌到电缆三叉以上;绝缘胶有裂纹而能相对活动
①隔爆型插销
a煤电钻插销的电源侧应接插座,负荷侧应接插销,如接反即为失爆
b电源电压低于
1140V
的插接装置,缺少防止突然拔脱的联动装置
c ...