井下中央变电所低压馈电开关检测、修理
安全技术措施
一、时间:2022年
1月30日8点20分至14点二、地点:井下中央变电所
三、检测、修理
项目:检测、修理
低压馈电开关
四、项目检测、修理
单位:电修队
五、现场负责人:王玉科
六、施工准备:
1、作业电工穿戴好绝缘防护用品,作业所用工具一人一套带齐,所用干燥剂、凡士林、检测、修理
条带充足;
2、停电所用警示牌数目要够用,接地线、验电笔、瓦斯报警仪都放在设备旁边,开关所需备件带全;
3、由王玉科向调度室汇报检测、修理
顺序,先检验
2号变压器,所带
1、2、3、4、5、9号开关,再检测、修理
1号变压器所带
6、7、8号开关,最后检测、修理
3号变压器所带
8号开关,让调度室调度井下各地点的通风排水的安排工作,并保证监测监控系统的正常运转
。七、施工步骤:
1、由王玉科负责向调度室汇报,经调度室允许后,先切断
2号变压器电源,并闭锁挂警示牌;
2、把1#、2#、3#、4#、5#、9#开关打开,按照停电检测、修理
顺序,依次测瓦斯,验电,放电,打接地,清除上次检测、修理
所用干燥剂、检测、修理
条,依次检查开关接触器进出线侧接线螺 ...