检查、检测、修理井下所有移动变电站、高爆开关、高压连接器的安全技术措施
本次检测、修理为预防性检测、修理,要求项目负责人和施工负责人提前准备好检测、修理所需工具及材料。参加检测、修理的人员必须认真学习本措施,施工过程当中严格按照本措施贯彻执行,确保本次检测、修理安全顺利地完成。
一、施工组织:
1、项目负责人:
2、安全负责人:
3、技术负责人:
4、施工负责人:
5、施工人员:维修电工
二、具体措施
1、检测、修理前,要求项目负责人、施工负责人提前做好准备工作,认真落实人员及检测、修理所需材料,做到分工明确、责任具体划分到每一个人,确保检测、修理工作安全顺利地完成。
2、施工之前,技术负责人提前办理好停电手续,由矿调度通知被影响单位提前做好停、送电的准备工作。
3、停电前,由施工负责人与安全生产指挥中心取得联系,经安全生产指挥中心同意后,方可停电。
4、当班变电工依据工作票,停相应的高压断路器,然后将隔离手车摇出,使隔离触头具备明显断开点,并在手车手把上挂有人工作,
禁止合闸标志牌。
5、检测、修理前,在设备的高压侧用相同电压等级的验电笔验电,确证无电后再放电,然后方可开始检测、修理 ...