临时用电施工配电箱及开关箱的设置要求
1、配电系统应当设置
实行分级配电。即分为总配电箱、分配电箱、开关箱三级。配电系统宜使三相负荷平衡。
220V
或380V
单相用电设备宜接入
220/380V
三相四线系统;当单相照明线路电流大于
30A时,宜采用
220/380V
三相四线制供电
2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。动力开关箱与照明开关箱必须分设。
3、总配电箱以下可设若干分配电箱;分配电箱以下可设若干开关箱。总配电箱应设在靠近电源的地区,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过
30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过
3m。4、配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或优质绝缘材料制作,钢板厚度应为
1.2~2.0mm
,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于
1.2mm
,配电箱箱体网板厚度不得小于
1.5mm
,箱体表面应做防腐处理。箱体外观应完整、坚固、防雨、防尘。箱门不得采用上下开启式,并有防止碰触箱内带电部分的绝缘措施。