临时施工用电方案安全技术交底
1、按本方案要求的规格、种类采购材料材料,且需按江北区
安管站指定
“3C”
品牌采购电箱。
2、接地电阻必须不大于
4,安装完成后必须进行测试,保证
落到实处。
3、现场架设的临时线路必须用绝缘物支持,不得将电线缠绕在钢筋、树木或脚手架上。
4、电缆直接埋地敷设的深度不小于
0.7米,并应在电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于
50㎜厚的细砂,然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层。
5、架设防护设施时,必须经过相关部门
批准,采用线路暂时停电或其他可靠的安全技术措施,并应有电气工程技术人员和专职安全人员监
6、在外电架空线路附近开挖沟槽时,必须与相关部门联动
采取加固措施,防止外电架空线路电杆倾斜、悬倒。
7、各种电器设备的检查维修,一般应停电作业;如必须带电作业时,应有可靠的安全措施并
派专人监护。
8、现场的变(配)电设备处,必须配有灭火器材和高压安全用具。非电工人员严禁接近带电设备。
9、电线接头应牢固,并用绝缘胶带包扎。
10、保险丝应按用电负荷装设,不允许随意
加大或减小。
11、工作中如遇停电应拉下开关,切断电源;检测、修理
结束必须仔细检查各 ...