零序电流互感器安装注意事项
10 kV
中性点经低电阻接地系统在全国大城市电网上普遍采用。变电站、开闭站
10 kV
线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式使用越来越多,由于过去零序电流互感器使用不多,所以在安装使用上发现了许多问题,有的甚至于造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级。
1安装存在的不足
(1)零序电流互感器应装在开关柜底板上面,应有可靠的支架固定。但有些厂家或施工单位将零序电流互感器安装在开关柜底板下面的支架上,更有甚者将零序电流互感器捆绑在电缆上,这违背了开关柜全封闭原则,既不安全,也不防尘,更不防小动物,留下很多隐患。
(2)电缆终端头穿过外附零序电流互感器后,电缆金属屏蔽接地线与外附零序电流互感器的相对位置不正确。根据《北京地区电气工程安装规程》规定:三芯电力电缆终端处的金属护层必须接地良好;塑料电缆每相铜屏蔽和钢铠应锡焊接地线
(油浸纸绝缘电缆铅包和铠装应焊接地
线),电缆通过零序电流互感器时,电缆金属护层和接地线应对地绝缘,电缆接地点
(电缆接地线与电缆金属屏蔽的焊点
)在互感器以下时,接地线应当直接
接地(见图1);接地点在互感器以上时,接地线应穿过 ...