具备双回路(或低压联络)配电设备的操作
一、选煤厂
6KV室由双回路两段母线供电变为单回路供电的操作:
选煤厂6KV室采用双回路供电,
601(G1)
柜、610(G10)柜分别为
1#、2#进线电源柜,来自亚美大宁矿
35KV
变电所:
606线、616线;605、606G
为母线联络柜。检测、修理
厂6KV室随意一段母线,必须做到:
1、到机电部办理停电手续,经矿调度经批准后
通知35KV
变电所,停送被检测、修理
母线段电源。
2、断开605、606母联开关。
3、把所检测、修理
的配电柜:开关分断,断路开关摇出。
4、把本段母线上进线柜
G或电压互感器二次侧自动开关
1ZK-4ZK断开,严格防范
反送电。两段母线同时检测、修理
,两路电源必须同时到矿
35KV
变电所办理停电。
二、选煤厂低压联络电源:
1、电气楼低压配电室
N5:与块厂房低压配电室互为备用电源;
2、电气楼低压配电室
N5:与装车系统低压配电室
N11互为备用电源。
3、低压联络电源的操作:
⑴、各配电室的低压联络开关,正常时要处于停电位置,并悬挂停电牌、上锁;有在需要转换时,经电气负责人批准,才允许值班电工 ...