井下配电工操作程序
1、停送电时必须先检测工作地点
20米内的瓦斯浓度
,不超过1%时方可作业。
2、停电操作顺利:
⑴先停低压,后停高压。
⑵先拉负荷开关,后拉电源开关。
⑶先拉油开关,后拉隔离开关。
3、送电操作顺序:
⑴先送高压,后送低压。
⑵先合电源,后合负荷开关。
⑶先合隔离开关,后合油开关。
4、高压开关自动跳闸时,试送一次,并注意电流表动作情况,若故障尚未消除,仍送不上电,应当立即
向调度室和值班人员进行汇报
。5、变电所高低压开关跳闸时,应断开相应高压开关和低压开关,并作详细检查,然后先合高压开关,后合低压开关,如停电时间超过
30分钟,向采区选电时,必须由瓦斯检查员检查瓦斯,确保无问题后
,方可按要求逐户送电。
6、值班过程当中
,发现变压哭突然漏油或有异常状态时,应当立即
汇报。7、高低压供电设备停用或检测、修理
时,必须挂
“有人工作,禁止合闸
”的警示牌
。8、在发生事故情况下,高压开关试送一次,低压开关试送三次,仍不能送电时,应当立即
向队值班人员进行汇报
,如果发现
有关单位的设备有问题,应向调度室汇报,令其处理。
9、检测、修理
结束,必须详细检查,确保无 ...