井下采区变电所断电事故应急预案
1.预防:
1.1按机电科下达的保护定值单及时做好保护装置的调整工作。
1.2包修人员做好对设备的日常维修工作,确保设备处于完好运转
状态。2.处理:重要采区变电所或泵房变电所为双回路供电,正常运转
时联络开关断路器在断开位置。
2.1当出现一路进线开关跳闸后,首先要判断停电原因,检查本所内断电设备有无故障,并确定该段所有负荷开关均已跳闸。如有故障则汇报工区,由值班领导指挥处理。如无故障,则联系上级变电所按先总后分的顺序逐级恢复送电。
①如跳闸原因是由上级变电所引起的,且不能快速
恢复送电,为了进一步保证
外负荷供电,采区变电所可根据工区值班人员的调度将本所联络开关合闸,但合闸前应将故障线路进线开关及隔离小车拉开,严格防范向上级领导
变电所反送电。
②如跳闸原因是由本所外部分支线路引起的,则该分支线路故障不排除,不与其送电。
2.2采区变电所内的分支高压开关
出现跳闸,应根据开关面板指示情况,判断跳闸原因。可与用电单位联系,询问有无故障发生,如线路无故障,可让用电单位拉开所外断路开关,逐级试送电并认真做好记录工作。
当再次发生跳闸,则必须要查明原因
,否 ...