井下常见的短路事故及其产生的原因
有哪些(1)电缆放炮
(爆炸)。电缆放炮或爆炸,就是发生了两相或三相短路,这时将发出较大的爆裂声。
产生这种短路事故的主要原因为:制作电缆接头时工艺质量不合要求,常在三岔口发生短路;由于矿车掉道等机械性撞、压、挤,放炮崩等原因,使芯线绝缘损坏击穿而发生短路;铠装电缆由于弯曲过度使铠装层和铅包层发生裂纹、潮气侵入而发生短路。
(2)变压器、电动机、开关等电气设备内部发生短路。
产生这种短路事故的原因为:产品质量不合要求;检测、修理
质量低劣;由于金属工具遗忘在设备内部造成相间短接;长时间闲置的设备绝缘受潮,投入运转
前又没有按规程规定做必要的绝缘性能试验,一送电就使绝缘击穿而造成短路事
故。(3)三相短路接地线没有拆除就送电造成三相短路。
电气设备停电进行维修或处理有关问题时,为了安全,按规程规定,必须将三相短路接地以后才能在设备上工作。如果忘记拆除这种短路接线就送电,会立即发生短路事故。
(4)不同相序的两路电源线或两台变压器如果并联运转
,立即造成相间短路。
两路电源线或两台变压器并联时;必须按相序相同的原则进行连接,即按
A1一A2,B1一B2,C ...