本工程为合肥政务新区ZWQTD-006、007地块项目。该项目包括有商业、办公写字楼、公寓和住宅,地下负一层为商业,负二层负三层为停车场。总建筑面积XXXm2,其中地上XXX m2,地下XXX m2.建筑总高度140.3米。为了做好本消防系统安装工程的管理工作,确保工程施工质量,特制定本监理细则。
一.消防系统安装工程的特点
天珑广场工程消防系统概况
(1)本工程设有供整个工程的消防泵和喷淋泵及消防水池,其中3小时室内消火栓系统用水量(40L/S),储存于地下室消防水池,有效容积为432m3;1小时自动喷淋系统用水量(40/L),储存于地下室消防水池,有效容积为612m3。屋面设消防水箱,储备消防用水30m3。
(2)本建筑室外消火栓系统设计水量为30L/S。室内消防用水由室外环装管网市政压力提供。
(3)本系统配置大空间水炮装置(LAS-C25)大空间智能型主动喷水灭火系统。水炮最大同时开启个数为2个,设计流量Q=10L/S。
(4)室内消防箱采用薄型组合式消防箱,内带DN65龙带长25米,喷枪口径DN19及消防卷盘。箱体下部配MF/ABC5磷酸盐干粉灭火器 ...