我矿水泵房、中央变电所在九万吨建设过程当中,由于施工错误,造成中央变电所、水泵房产生循环风,严重违反了【矿长保护矿工生命七条规定】,为解决中央变电所、水泵房产生循环风问题,特制定安全技术措施如下:
一、 技术措施
1、在水泵房管子道安装一台FBD-NO/2times;2.2KW对旋式局部通风机,风机性能参数:风量130㎡/min-90㎡/min,功率2.2KW。
2、局部通风机应安设在支护完好,全风压供风量大于局部通风机吸风量的进风巷道中。局部通风机要放在专用台架上或吊挂在棚梁上,离地面高度应大于0.3米,局部通风机周围要清理干净,无杂物堆积。局部通风机距回风口不应小于10米。
3、局部通风机应实现双回路双电源,实行三专(专用变压器,专用开关、专用线路)供电,并装设两闭锁(风电闭锁、瓦斯电闭锁)设施,实现自动倒台切换,安设开停传感器,并遵守《煤矿安全规范》其他规定,保证局部通风可靠运转。
4、应采用抗静电、阻燃风筒,风筒无破口,接头严密,软质风筒
接头要双反压边,铁风筒接头要加垫,螺丝要上紧。风筒吊挂平直,逢环必吊。风筒拐弯处要设弯头(弯度小于或等 ...