冷热给水系统高层建筑
1冷热水管道应设计及规范要求
在立管及直线水平管道应按设计及规范规定的距离必须加装管道补偿器,同时在补偿器的一侧加装管道固定支架,防止管道热胀冷缩导致管道破裂。楼层高度大于6m,每层管道管卡不得少于2个;管卡安装高度,距地面应为1.5~1.8m,2个以上管卡应匀称安装,同一房间管卡应安装在同一高度上;高层冷热给水立管应在规定的楼层高度加装固定支架,防止高层冷热给水立管发生振动,导致管道三通及弯头处发生破裂漏水。
2管道低点排水及高点排气
在管道最低点及水平管道起弯不能排净水的弯点加装泄水阀,泄水管接至地漏及排水管,方便日后泄水检测、修理管道;冷热给水管道的最高点应当设置排气阀,水平管避让其他专业管道管线存在P弯高点必须加装排气阀,排气阀排气口应用胶管连接至地漏及排水管道处,防止排气阀排气时会发生滴水,破坏天花吊顶等。
3高层建筑冷热给水系统调试要点问题及分析
3.1高层建筑冷热给水系统管道承受的静水压力过大
由于高层建筑整体的管道竖向距离长,因此高层建筑冷热给水系统很容易就会造成下层配水点承受的静水压力过大。高层建筑冷热给水系统中下层配水点承受的静水压力过大,可以 ...