建筑消防设施联动系统检测制度
一,检测时间安排:
一月、四月、七月、十月的十日(如遇节假日临时改期)在市场营业结束后进行,如一天完不成,第二天继续进行;
1、检测内容、要求:
(1)火灾探测器:表面无腐蚀,涂覆层脱落等损伤,文字符号和标志清晰,有巡检信号;
(2)手动报警按钮:组件应完整,有明显标志;
(3)消防联动控制设备;
(4)联动响应时间;
(5)联动控制方式;
(6)面板自我检查;
(7)直接手动控制及直接输出接点;
(8)时间记录;
2、控制功能
(1)输出能控制室内消火栓灭火系统,消防水泵的启动和停止的控制信号
(2)输出能控制自动喷淋系统的启动和停止信号。接收反馈信号并显示其状态。应能显示水流指示器报警阀及其他有关阀的状态
(3)输出能控制卷帘门的半降,全降的控制信号,接收反馈信号并显示其状态
(4)输出能停止有关部位的空调通风,关闭电动防火阀的控制
信号,接收反馈信号并显示其状态
(5)输出能启动有关部位的防、排烟风机和排烟阀等控制信号,接收反馈信号并显示其状态
(6)输出能控制常用电梯,使其自降至首层的控制信号,接收反馈信号并显示其状态
(7)输出能使受其控制的火灾 ...