项目通风与空调工程系统调试
方案编制人:审核人:批准人:工程名称:
工程地址:
建设单位:
施工单位:
零年月工程概况本工程总建筑面积约
1万平方米,其中地上四层,建筑总高度2
2.8m,建筑结构形式为框架结构。具体实施范围包括以下三个系统:
空调系统;通风系统;防排烟系统
。数据机房楼空调室内负荷为6170KW,新风及办公区域冷负荷为95KW,机房辅助区域(风机盘管系统)的空调冷负荷为106KW。
(1)空调冷热源及空调水系统
:空调冷源采用离心式冷水机组,制冷站设置3台3517KW(1000RT)冷水机组,按照(2+1)配置。冬季设置板式换热器,环境温度低时采用自然冷却提供冷量,每台冷冻机配一台换热器,规格大小与冷冻机相匹配;换热器的配置与冷冻机相同,换热器同冷冻机串联安装,冬季可提供部分或全部自然冷却冷量,以节省能耗。
为确保制冷系统能连续制冷,保证数据中心机房的温度在设计范围之内,设置一个有效容量为248m的蓄冷罐作为不间断供冷系统,蓄水储冷水罐 ...