六采变电所供电改造的安全措施
一、施工目的:完善六采变电所高压供电双回路。
二、劳动组织:
施工时间:2022年
1月26-30
日施工负责人:朱勤东
施工人员:陈学峰、陈帅、肖鹏、李仁恒、张敏、李绪前、刘强、王尊军
三、施工之前
的准备:
1、准备好使用的工具、材料等。
2、按六采变电所的设计要求,把所有的设备运至变电所指定位置。
四、施工步骤:
1、拆除﹢75中央变电所原供二采变电所高压电缆,并封堵防护好。
2、按照采区变电所的设备布置图把设备布置好。
3、摇测所有设备的绝缘电阻值,并认真做好记录工作。
4、按照接线图连接低压侧馈电开关。
5、按照设计要求连接高压防爆开关和变压器连线。
6、做进线高压电缆终端头,连接二回路进线高压防爆开关。
7、摇测各高低压开关及变压器的绝缘电阻及接地电阻,并认真做好记录工作。
8、断开高防开关,送高压二回路电源,试运转
电源线路。
9、断开低压二回路总馈电开关,送高防开关,试运转
变压器。
10、试合各分路低压开关,试运转
。五、技术要求:
1、各处接线工艺符合《机电设备完好标准》要求。
2、变电所接地摇测不得大于
2欧。3、变压器绝缘电阻一次侧 ...