地面变电所线路改造安全技术措施
一、工作任务:
高压10千伏一回路、二回路加装总开,低压开关柜移动和线路改造。
二、组织措施
1、杨斌:负责施工过程当中
的现场安全工作;负责办理工作票,并在工作人员进入现场后,按工作票宣读工作时间、工作地点、工作内容;负责现场施工之前
的准备工作;负责施工之前
安全注意事项的落实;职责分工。
2、张如清:负责高低压操作监护。
3、要求:1)、工作中设有专岗人员
监护,工作负责人必须向工作人员说明现场工作情况和安全注意事项。工作中必须按规程进行作业,监护人必须始终在现场进行监督、监护,并及时纠正违反安全规程的动作。
2)、现场工
作一切听从工作负责人的安排,没有工作负责人的许可不得做其他任何工作。
3)、工作中出现问题,及时向部门领导汇报,不得擅自处理。
三、安全技术措施
1、对高压回路加装总开,
1)、对一回路安装总开时,首先保证二回路正常供电,断开一回路供电。
2)、首先断开一回路户外断路器
ZW8然后断开户外高压隔离开关和户内高爆联络开关
4号开关,并闭锁。
3)、对户外高压隔离开关和户内高爆开关进行验电、放电,由工作负责
人杨斌确认无电后方可进行 ...