一、说明
为了进一步保证安全施工,需在******立交处进行加固处理,加固长度10m。为了进一步保证施工安全,特撰写本措施。
二、断面及支护
(一)断面形式及尺寸
采用矩形断面,净宽4600mm、净墙高3800mm,S净=17.5m2;掘进宽5200mm、掘进高度4150mm,S掘=21.6m2,放顶刷大断面S刷=3.0m2,顶部喷砼厚150mm,喷层盖住工字钢顶,两帮砼砌筑厚度300㎜,基础深500㎜,宽500㎜。
(二)支护方式
采用锚网喷、工字钢梁、砼浇墙筑联合支护
1、放顶刷大处锚杆采用Φ18mm×2100mm的无纵筋全螺纹钢树脂锚杆,锚杆间排距800mm×800mm,每根锚杆用2支K2350树脂锚固剂固定,单根锚杆锚固力不小于85KN(25MPa);金属网用Φ6.5mm钢筋焊制,网格100mm×100mm,网片1700mm×900mm,网片间搭弯钩搭接,每隔一条筋弯一个钩,保证连接有效可靠。
2、顶部喷射砼强度等级C30,砼重量配合比为:水泥:砂:石子=1:1.72:2.02,水灰比0.45,速凝剂掺量为水泥用量的2.5-4%。砼
拌料选用P.032 ...