一、工作原因:
因液化气储运装置绿化,导致路灯电缆多处损坏,从液化气储运低压配电室至六号门
7个路灯不亮。
二、工作内容:
1、路灯回路停电,开具各种票证;
2、敷设5*10mm?
相套电缆
300米,由液化气储运低压配电室东侧至六号门;
3、电缆临时敷设后用沙土覆盖;
4、制作电缆中间头,并接线;
5、电缆敷设前后摇侧电缆绝缘合格;
6、检查确保无误后
联系送电、试运。
三、项目组织:
1、检维修中心电气项目负责人:刘辉
2、工作票签发人:王明群、王忠
3、检维修中心安全负责人:陈树军
4、电气维修二班安全负责人:韩勇
5、工作负责人:王卫
6、运转
值班负责人:当班值班班长
7、生产运转
处电气管理人员:杨杰
8、机动设备处电气管理人员:罗建军
四、风险评价
1、存在风险:带电作业造成人员触电;
防范措施:作业前办理各种票证,确认停电;
2、存在风险:敷设电缆时防止人员受伤;
防范措施:工作时做好协调指挥;
3、存在风险:未测试电缆绝缘,接线送电时发生短路故障;
防范措施:监护人监护到位,做好各种数据记录;
五、安全防护预案
1、在完成方案审批和风险识别手续后,检 ...