灭火救援设施消防车道
消防车道是供消防车灭火时通行的道路。设置消防车道的目的在于,一旦发生火灾时确保消防车畅通无阻,快速
到达火场,为及时扑灭火灾创造条件。消防车道可以利用交通道路,但在通行的净高度、净宽度、地面承载力、转弯半径等方面应满足消防车通行与停靠的需求,并保证畅通。街区内的道路应考虑消防车的通行,室外消火栓的保护半径在
150m
左右,按照相关规定
一般设在城市道路两旁,故将道路中心线间的距离设定为不宜大于
160m
。消防车道的设置应根据当地消防部队使用的消防车辆的外形尺寸、载重、转弯半径等消防车技术参数,以及建筑物的体量大小、周
围通行条件等因素确定。
一、消防车道设置要求
(一)环形消防车道
1.对于那些高度高、体量大,功能复杂、扑救困难的建筑应设环形消防车道。
高层民用建筑,超过
3000
个座位的体育馆,超过
2000
个座位的会堂,占地面积大于
3000
㎡的展览馆等单、多层公共建筑的周围应当设置
环形消防车道,确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道。对于山坡地或河道边临空建造的高层建筑,可沿建筑的一个长边设置消防车道,但该长边所在建筑立面应为消防车登高操作面 ...