临时用电防范措施
1、所有检测、修理
电源箱(包括临时检测、修理
电源装置)均应配置漏电保护器,箱内醒目位置应画上电气一次接线图,并标明最大可接负荷的电流数值。电源箱内空插座和端子排应装有保护罩,不能裸露带电部位。
2、任何检测、修理
电源箱上的标示牌,除原来放置人员外其他任何人员不准移动。
3、湿手不准触摸检测、修理
电源箱电源开关、用电设备外壳以及其他电气设备。
4、临时用电设备的电源线不准接触热体,不要放在道路上,以避免载重车辆和重物压在电线上。
5、线路敷设应当符合
规程要求,导线应选用绝缘线,架空高度:室内高度
>2.5
米,室外高度
>4.0
米,跨越道路
>6.0
米(均指最大弧垂
)。6、在将用电设备的电源线搭接上检测、修理
电源箱之前,必须先拉开检测、修理
电源箱内的空气开关和隔离开关并验明无电压后,方可接用电设备的电源线。
7、严禁在有爆炸和火灾危险场所架设临时线。
8、用电设备有专用电源插头的,应将插头插入检测、修理
电源箱上专用插座孔内。
9、用电设备没有专用电源插头的,接线前应该先
接好插头,再将插头插入检测、修理
电源箱上专用插座孔内;或者将用电设备的电源线 ...