临时用电安全检查要点
(1)配电箱开关箱
配电柜应设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电器;
配电系统应当设置
配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电,逐级漏电保护;
设备专用箱做到
“一机、一闸、一箱、一漏
”,严禁一闸多机;
分配电箱与开关箱的距离不得超过
30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过
3m;配电柜应编号,并应有用途标记;
动力配电箱与照明配电箱宜分别设置;
配电箱应当保持干净整洁
,不得堆放任何妨碍操作、维修的杂物;
移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头;
不用其他金属丝代替熔丝;
配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘;
有备用的
“禁止合闸、有人工作
”标志牌。
(2)保护系统
保护零线必须要使用
黄/绿双色线,严禁黄
/绿双色线做相线或零线用。
(3)保护系统
保护零线与工作零线不混接;
灯具金属外壳要有接零保护。
(4)现场照明
室内线路及灯具安装高度低于
2.5m
;手持照明灯使用
36V及以下电源供电。
(5)配电线路
电线无老化、破皮;
所用插座和插头在结构上应当保持
一致,避免导电触头和保护触头混用。 ...