全砼外墙结构拉缝专项施工方案
碧桂园·中央公馆5#、6#、9#楼
及地下室工程
全砼外墙结构拉缝
专项施工方案
编 制:
校 对:
审 核:
审 批:
中天建设集团有限公司
黄州碧桂园·
中央公馆人防地下室
工程项目部
二零一七年
七月全砼外墙结构拉缝
专项施工方案(安全专项方案)审查表
说明:填写审查意见,对于应修改的部分应明确、具体,写不下时可附纸。
工程技术文件报审表
表B1 编号:
由施工单位报填,经监理单位审批后,建设单位、监理单位、施工单位各存一份。
目录招投标文件及施工图纸。
施工组织设计。
铝模深化设计图纸
混凝土结构设计规范
GB50010
-建筑抗震设计规范
GB50011
-混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图
16G101-1
工程概况
总体简介
工程简介
本工程包含5#、6#、9#及地下室工程,为减少交叉工序,提高施工效率本工程外墙利用铝模深化设计从结构上砌改墙实现全砼外墙,外墙一次成型。考虑到不同地震烈度区对结构的影响,结合本工程设计要求抗震设防烈度为6度的前提下,对外墙设置结构拉缝。
结构拉缝方式简介:指在构造砼墙体与剪力墙的竖向或横向接缝部 ...