一、防爆真空智能型馈电开关技术要求
1. 具备相关资质的证书、证件。
2. 具备资质单位检验的检验报告。
3. 开关具备煤安标志和防爆标志。
4. 开关具备防爆性和耐爆性。
5. 海拔高度为2000米。
6. 开关具备选择性漏电和漏电闭锁。
7. 开关保护灵敏可靠,测量精度高,具备极高的抗干扰能力;当供电线路中出现过载、短路、断相或漏电时能自动切断电源。
8. 全数字化,液晶汉显,故障自诊断,有记忆功能,可通过在线远程查询、修改,具备事件顺序记录,瓦斯电闭锁,通信传输。
9. 能集中控制、保护、监测、通信为一体,用于交流50Hz,电压为1140V至3300V电网中,与其他自动化设备或系统接口。
10. 隔爆接合面完好标准要求:
①当操纵杆杆直径dlt;6.0mm时,L须不大于6.0mm;dlt;25mm时,L须不小于d;d25mm时,L须不大于25mm。
②滚动轴承结构,轴与轴孔的最大单边间隙mm,须不大于w值的2/3。
11. 隔爆接合面表面粗糙度不大于6.3;操纵杆的表面粗糙度不大于3.2。
12. 隔爆接结合面的缺陷或机械伤痕两侧高于无伤表面的凸起
...