1事故案例
某矿井+620m水平33#采面一协议队正在打眼作业,突然出现停风,带班班长即令停止作业,退出作业点,并通知该班备料员(
兼职电工)
排除设备故障。由于该工作面距
+620m水平配电点约有
800m
(见图1),该电工为图省事,在
+620m水平配电点馈电开关
②未停电的情况下,便开启磁力起动器
③,带电排除故障,不慎触及交流
660V
带电体,触电身亡。事后现场勘查发现:
图1供电系统
(1)该采区变电所内检漏继电器
①未投入使用;
(2)+620m水平配电点内馈电开关
②处于合闸状态,且未悬挂任何警示牌;
(3)该工作面磁力起动器
③鼓形防爆外壳打开,内芯体抽出;
(4)该工作面磁力起动器
③、煤电钻综合保护装置
④外壳均未安装保护接地;
(5)该工作面煤电钻综合保护装置
④至煤电钻约
40m橡套电缆未悬挂,中间有
3处明接头、多处破皮露出芯线,且煤电钻未采用防爆插销连接。从这起事故案例分析,可以得出以下教训:
(1)作业者不遵守相关规章制度
,违章冒险作业是导致这起触电事故的发生
的主要原因;(2)漏电保护装置未投入使用,作业者触及带电体时, ...