燃气燃烧器安全操作章程
一、试机前的准备工作:
1.检查燃气管路外观是否良好无损伤及干净通畅,按所需使用管线检查相关阀门是否已开启或处于正确状态下;管路及接头法兰等有无松动、泄露现象,现场闻嗅无天然气添加臭味;油炉及空分站周围无动火作业及明火,如有必须予以隔离或清除。
2.查看燃气压力处于正常,燃气柜调压后压力
0.03
~0.05MP
。3.从燃气进气阀前排空阀放气排空
1~2分钟,确保管路中无混合空气,首次或长时间未使用应适当延长排空时间。
4.检查燃气管线静电片安装到位无缺损松脱,静
电接地极接地可靠。
5.导热油泵处于启动状态,且压力、流量正常。
二、燃烧器燃烧机相关部分的检查:
1.燃烧机的外观是否良好无损伤,燃烧头是否安装牢固并调整好。
2.手动启动鼓风机查看风机电机旋转方向是否正确,油炉风道、烟道有无明显漏风(烟)情况。
3.外部的电路联接应当符合
电器安装要求,将燃烧器控制柜电源送电,程控器等部件接插牢固无松动;若需远程控制则应检查远程控制柜转换按钮调至
“DCS”
位置,其余按钮不动;检查触摸
屏中各报警
参数处于正确设定值,
“导热油超温、流量低、压差低
”的停炉参 ...