(一)值班电工,上班时,必须穿戴好劳保用品
,持证上岗。
(二)值班电工,必须具备必要的电工知识,熟悉安全操作章程
,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法。并具备异常情况下采取措施的能力。
(三)高压配电室值班必须两个人
以上,而且至少有一人持高压操作证。
(四)值班电工要有高度的工作责任心,严格执行值班巡视制度,倒闸操作制度,工作票制度、交接班制度、安全用具及消防设备管理制度和出入制度等各项规章管理制度
规定。(五)允许单独巡视高压设备及担任监护人的人员,应经动力部门领导批准。
(六)不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏进行工作。若有必要移开遮栏时,必须要有
监护人在场,并符合设备不停电时安全距离。
(七)雷雨天需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷针与避雷器。
(八)巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门关好。
(九)与供电单位或
用户(调度员)联系,进行停、送电倒闸操作时,值班负责人必须复诵核对无误,并且将联系内容和联系人姓名做好记录工作。
(十)停电拉闸操作必须按照油开关(或负荷开关等)、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序 ...