浅析配电变压器的联结组别
组别似乎仍存在某些问题,本文仅从国家设计规范的角度,浅析为什么配电变压器宜选用Dynll联结组别的问题。
在解放前,我国配电变压器采用的联结组别基本上是Dyn11系统,大陆解放后,学习苏联,引进苏联的技术和设备,因而沿用了原苏联的配电系统及其Yyn0的联结组别。直到改革开放后,欧美日发达国家的技术及设备纷纷涌人中闰大陆,国际上普遍采用的Dynll也渐渐
成为配电变压器的联结方式的主流:然而,几十年来的习惯势力
仍然特别大
:设计院设计的图例符号常采用
“Y-Y”;国家相关标准及制造厂样本上之配电变压器联结组别也多表述为
“Yyn0或Dynll
”(把“Yyn0
”置于前列位置),使得配电变压器的联结组别仍有
不少写成Yyno(实际上井非工程设计所要求。
首先,看看国家有关的设计规范。国标GB50052
—95《供配电系统设计规范》第六章低压配电中第6.0.7条明确阐述:
“在TN及TT
”系统接地型式的低压电网中,宜选用Dynll结线组别的三相变压器作为配电变压器。
”为什么配电变压器宜选用Dynll联结呢?在撰写
该设计规范时,主编院(原机械部二院)已作了该 ...