桥架安装钢管敷设常见标准规范
出自于2002
建筑电气工程施工质量验收规范
GB50303
版1、安装电工、焊工、起重吊装工和电气调试人员等,按有关要求持证上岗;
2、除设计要求外,承力建筑钢结构构件上,不得采用熔焊连接固定电气线路、设备和器具的支架、螺栓等部件;且严禁热加工开孔。
3、接地(
PE)或接零(
PEN)支线必须单独与接地(
PE)或接零(
PEN)干线相连接,不得串联连接。
4、高低压成套配电柜、蓄电池柜、不间断电源柜、控制柜(屏、台)及动力、照明配电箱(盘)应当符合下述规定
:(1)查验合格证和随带技术文件,实行生产许可证和安全认证制度的产品,有许可证编号和安全认证标志。不间断电源柜有出场试验记录;
(2)外观检查:有铭牌,柜内元器件无损坏丢失、接线无脱落焊,蓄电池柜内电池壳体无碎裂、漏夜,充油、充气设备无泄露,涂层完整,无明显凹陷。
5、关于桥架与电缆
1、桥架安装和桥架内电缆敷设应按照如下
程序进行:
(1)测量定位,安装桥架的支架,经检查确认,才能安装桥架;
(2)桥架安装检查合格,电缆沟、电缆竖井内支架安装及电缆导管敷设结束,接地(
PE)或接零(
PEN)连 ...