为了进一步保证
设备和人身安全,实现安全用电,特对高线厂高、低压停送电操作做出下述
规定。一、高压:
1、停送6KV线路时正常情况下由机动科下停电通知票,如有特殊情况,通知调度室,具体执行由高压配电室。
6kv受电的停送电应与厂调度室取得联系。
2、操作前,操作人员要确认设备运转
状态和本次操作目的。
3、设备的停、送电操作,必须严格遵守
停送电挂牌和检测、修理
工作票制度。
4、设备经检测、修理
,调试或停用时间较长时,送电操作前必须对设备进行全面的检查,确保无误后
方可进行操作。
5、停送电的操作者应自始至终进行完毕,在操作中不能更换操作者交替进行操作。
6、停送电必须要有
二人以上操作,一人送电,一人监护。
二、低压:
1、因工作需要停低压电时,操作人员需现场确认,并通知调度,作好停电准备。
2、将交直流主辅传动主回路切开,并挂停电牌。
3、将开关逐个
分掉,并挂警示牌。
4、将MCC电源分掉并挂警示牌。
5、停电超过
120小时,必须作好程序转贮工作,并作好详细记录。
6、停电必须由当班负责人操作,其他人密切配合。
7、通知调度停电完毕。