配电室电气操作章程
(一)配电室工作人员,必须熟悉配电室电气设备的性能及运转
方式,熟练掌握操作技术,加强对电气规范的学习,做好安全供电工作。
(二)电工班值班人员巡视高低压供配电设备,若发现异常情况时
应快速报告,在发生严重威胁设备及人身安全的紧急情况下,应当立即
断开设备的电源,事后必须报告上一级,将情况详细记入值班记录。
(三)不论高压设备带电与否,值班人员不应单独触及供(配)电设备,牢记人体与带电导体间的最小安全距离:
1KV以下0.
1m,10KV
以下0.
7m。(四)倒闸操作应当由两个人
进行,并在操作前按照操作规定的顺序在模拟板上进行核对性操作。
(五)在配电室进行停电检测、修理
或安装工作时,值班电工应负责完成:停电、验电,连结好接地装置,挂标示牌等安全技术措施和必要的组织措施。
(六)严格门卫制度,与配电室无关人员严禁入内,外单位及参观人员必须经电气负责人批准,实行登记制度;值班电工巡视时应当随时
将门关好。
(七)低压掉闸经检查无异常现象,要及时送电,并试送三次,送不上时,应当立即停止
送电,全面检查直到排除故障后,方可送电,
(九)、发生火灾时,根据消防控制中心 ...