配电设备安全倒闸操作章程
1、公司采用二主一备高压供电方式,锅炉房电房及电房均是一双电源输入,倒闸操作必须特别注意防止双电源并接及向电站倒供电。
2、操作电房、锅炉房电房的高低压开关,必须由电房的值班人员进行,任何人不得操作。
3、操作开关必须两个人
进行,一人操作,一人监护,操作者必须佩戴安全劳保用品。
4、倒闸操作后即反牌标示实际状态,同时,在电房的一次结线模拟板上作对应改动。
5、操作开关前,首先要明确操作的目的,核准柜号开关号、馈、停电点的情况方可进行操作,操作开关后一定要验电,并认真做好
其它安全措施。
6、锅炉房电房高压柜,电房柜均为两路电源的进线柜,只能合其中一个,在确认其中一电柜开关断开后(包括指示灯指示及机械指示),才能合另一开关。
7、在维修或保养计划停电,必须由班长填写工作票,由主管核准,操作者按票操作。遇突急事件处理,事后应记录事发时间、事发原因以及处理方法。
8、停电时必须先停低压,再停高压。送电必须先送高压,再送低压。
9、电房的高压负荷开关,严禁带电操作
,在明确负荷开关无电后才能操作。
10、在复送供电前必须验电后,方能将开关车推回工作位置。