浅析液化石油气储罐站常见的几个问题
(1)液化石油气压缩机进气口不设置气液分离器
根据《城镇燃气设计规范》
(以下简称《规范》
)第6.3.28
条“液化石油气压缩机进口应当设置
气液分离器,出口应当设置
油气分离器。
”但是,目前一些液化石油气气站中,在压缩机前并没有设气液分离器,由于气站的气相管线绝大多数未加保温设施而暴露在大气中,当压缩机的功率比较大或者是天气比较寒冷时,气相管线中再液化的液化石油气随着气流进入压缩机,虽然有些国产和进口压缩机自身在入气口设有小容积气液分离器,但同样会引起液化石油气压缩机经常自动强制性停机,甚至导致压缩机损坏事故,严重影响安全生产。
(2)液化石油气泵进、出口管线不安装防振胶管
根据《规范
》第6.3.21
条“液态液化石油气泵进、出口均应安装长度为
0.5 m
左右的高压耐油铠装橡胶管或采用其他防止振动措施。
”但是,多数气站的液化石油气泵并没有安装防振的胶管,而是采用常见的在管架上固定泵进、出管线。因此,出现液化石油气泵连接的管线随着泵的脉动一起振动,一些气站由于泵进液管太长或安装工艺较差而产生气蚀,甚至连接泵管线上的压力表也经常被振坏,造成极 ...