防止用电设备(以下简称电器)金属外壳因故障带电,造成接触电器的人员发生触电事故,可采用的方法之第一个是
将电器的金属外壳与大地或电力系统的零线做电气连接,分别叫保护接地或保护接零。笔者发现许多用户,甚至连一些初、中级电工对保护接地与保护接零的选用、保护接零与保护接地的特点、保护接零应当注意
的问题等不是很清楚,有的还存在误区,导致在施工、维修时存在大量安全隐患。为了进一步确保
用电安全,就接地电网用电设备防触电,采取保护接零应当注意
的安全问题介绍如下。
一、防电器外壳带电采用保护接零的优点
防电器外壳带电,若采用保护接地,
在接地电阻
RG符合要求不大于
4欧姆的条件下,如果电器外壳带上
220V
的电压,则保护接地回路,短路电流
I=U/
(R0+RG
)=220/
(4+4)=27.5
(A),其中
R0是变压器中性点的接地电阻叫工作接地电阻。为了进一步保证
保护设备可靠的动作,接地短路电流不小于自动开关整定电流的
1.25
倍或为容丝熔断电流的
3倍,因此,上式中的短路电流仅能保证断开整定电流不超过
27.5/1.25
、即22A的自动开关,或
...