配电室日常巡检
工作标准
1、高压设备巡视时应与带电体保持距离,当电压等级为
10KV
时,人体与带电体的距离不小于
0.4M
天遮栏的不小于
0.7M
;2、遇雷雨天气和接地故障发生时,要考虑跨步电压,穿绝缘鞋,且离接地点远一些;
3、巡视设备时一般不处理发现的缺陷,只要发现问题,及时汇报,不要动手独自理;
4、巡检必须按设备巡检路线进行,不得移开和跨越遮拦,不得进行与巡检无关的工作;
5、设备巡视采取的措施:
1)听:主要听设备运转
的声音是否正常;
2)看:主要看设备的外观和顔色变化有无异常,仪表数字显示有无异常变化;
3)闻:主要闻有无绝缘材料在温度升高时的烧糊气味;
4)检查有无小动物运动痕迹、漏雨、进水现象;
5)检查电流、电压、温度是否正常;
6、保持设备干净、
机房干净、防止异物造成接触不良或短路;
7、检查各种仪表指示、储能指示、运转
指示是否完好;
8、检查各仪表室二次控制线路接点有无松动碳化现象;
9、观察各路进线柜、出线柜、电压(电流)互感器、避雷器各接点有无弧光闪络痕迹和打火现象;
10、观察进柜线电压箱电压显示是否正常,各路高压带电显示装置是否完好;
11、 ...