一、适用范围
第1条 本项规定
适用于顶拉公司的瓦斯断电仪检测、修理
工。第2条瓦斯断电仪检测、修理
工应完成下列工作:负责瓦斯断电仪的安装、调试、标校、维修、撤除等工作。
二、上岗条件
第3条瓦斯断电仪检测、修理
工必须经过专业知识培训
,考试合格之后
,方可上岗作业。
第4条瓦斯断电仪检测、修理
工需要掌握以下知识:
1、熟悉入井人员的有关安全章程规定
。2、熟悉瓦斯断电仪的工作原理。
3、掌握《煤矿安全规程》对瓦斯断电仪有关安装、使用规定。
4、了解瓦斯断电仪的安装要求。
5、了解风电、瓦斯电闭锁的原理。
6、了解瓦斯断电仪的主要性能指标。
7、了解强电与弱电的基本知识。
三、安全章程规定
第5条瓦斯断电仪的传感器必须每
7天至少进行
1次调校,误差在规定的要求之内。瓦斯断电仪每个月至少
调校1次。第6条维修后的瓦斯断电仪的传感器,要送有资质的单位进行检定,并发给合格证后方可使用。
第7条使用的瓦斯断电仪的传感器,每年至少进行
1次检定,检定要送有资质的单位进行。
第8条严禁在井下拆机带电修理。
第9条严禁非瓦斯断电仪检测、修理
工私自拆开修理、 ...