实用高压试验安全操作章程
1试验开始前,负责人应向全体人员交代邻近间隔的带电部位,详细布置试验中的安全注意事项。
2加压前应对被试电气设备进行绝缘电阻测定,绝缘电阻不合格的设备,不得进行高压试验。
3试验用电源回路中应有两个串联电源开关并加装过载自动跳闸装置。开关应有明显断开点,通电前应对接线进行详细检查,确保无误后
方可操作。
4高压试验现场应设有防护围栏或标志旗绳,并设专人监护。防护围栏与高压部分的带电距离应当符合
本规程的有关规定
,并在防护围栏上向外悬挂
“止步,高压危险
”的标示牌
(见附录B.0.5)
。电缆试品两端应有专人防护并有可靠的通信联络。
5被试设备的金属外壳应可靠接地
;高压试验装置的金属外壳应使用截面不小于
4mm2
的多股软裸铜线进行良好接地。高压引线应尽量短捷,并采用专用的高压试验线。
6加压前应当仔细检查
试验接线,使用规范的短路线,表计倍率、量程、调压器零位及仪表的开始状态均正确无误。
7高压操作人员应站
在绝缘垫上,确认所有的人
员离开高压区域,并取得试验负责人许可,方可加压。加压过程当中
应有人监护并呼唤应答。所有高压试验人员在全部加压过程当中
, ...