通氯安全操作章程
一.开车前的准备工作
1.检查液氯钢瓶、气化器、蒸发器、管道、阀门、管件有无泄漏,连接部分有无松动现象,焊缝有无变化。
2.检查吊装、称重、计量、压力表、温度计、止回阀是否灵敏好用。
3.取磅称,用标准砝码进行校验,以确保计量准确。
4.检查电机、照明开头开关绝缘情况是否符合要求,符合要求开始送电。
5.检查通氯釜油窗液位是否缺油,并按要求加油。
6.检查公用工程系统(冷却水系统、冷冻水系统、蒸汽系统)管道、阀门及各种管件是否完好。
7.必要时可先在通氯系统管线内充少许氯气之后用
0.2%氨水进行检查。
8.检查各种生产必备的工器具齐全与否
好用。9.检查各种防护器材、消防器材齐全与否
好用。二.通氯工序使用液氯必须严格遵守下述规定
1.液氯钢瓶开启应使用专用扳手,不得用活动扳手和管钳子
开启,开启应缓慢,关闭时不能用力过猛或勉强关闭;禁止用钢瓶阀直接作节流阀使用。
2.使用钢瓶前必须复核重量;钢瓶内液氯不准用完,必须留有余氯,钢瓶应保留
5公斤以上余氯。
3.每次用氯作业结束后,必须立即关闭瓶阀,并记录钢瓶重量。
4.空瓶返回时,安全附件应齐全。
5.钢瓶、管道、设 ...