输油管道及伴热系统安全管理
一、设计不受留下隐患
(1)阀门压力等级不足。有一个电厂油泵工作压力
2.5MPa
,油燃烧器工作压力为
1.6MPa
。据查供油系统有些阀门按油燃烧器工作压力选取,这是不妥当
当的,因为油系统阀门管道若出现爆漏可能引起火警,处理漏泄程序比较复杂,由于种种原因油系统压力有可能达到油泵最高压力。我们一致认为
油管道阀门耐压能力应高于泵出口最高压力且高于油燃烧器工作压力两个档次来选用。例如油燃烧器工作压力
1.6MPa
,其供油管路及阀门耐压能力应为
4.2MPa
;若油罐下部的阀门工作压力为
1.0MPa
,不宜选用铸铁阀门,而应选用耐压能力为
2.5MPa
的管道及钢阀门。
(2)没有设计伴热系统。有一个电厂设计以重油作点火及稳燃用油。但是在设计中没有考虑伴热系统,设计人员给出的解释是:
“重油在管道中流动怎么会凝固呢?
”但是正是这个设计院在其他电厂中又设计了重油伴热系统。当地气温冬天也只有
4~5℃
,远低于重油凝点;再者由于种种原因重油管道总会有检测、修理
甚至突然停止运转
的时候,不设伴热系统行吗?为此已建议电厂补装伴热系统。
(3)重油进入蒸汽管道 ...


雷达卡


京公网安备 11010802022788号







