通风安全监测工安全技术操作章程
第1条必须持有效证件上岗。
第2条必须熟悉矿井安全监测系统。
第3条上岗之前
带全所需工具,确保完好。
第4条经常对电器设备进行防爆检查。
第5条监测设备入井前要通电测试各项性能指标。
第6条井下安装设备要轻拿轻放,敷设的电缆要在动力电缆的上面,要有适当的驰度,吊挂平直。
第7条电缆之间、电缆与设备连接处,要使用与电气性能相符的接线盒。电缆不得与其他导体接触。
第8条电缆进线嘴连接要牢固,密封要良好,密封圈直径和厚度要合适。电缆护套应伸入器壁内
5~15mm
。线嘴压线板对电缆的压缩量不超过电缆外径的
10%。接线应整齐、无毛刺,芯线裸露处距长爪或平垫圈不大于
5mm,腔内连线松紧适当。
第9条井下分站要预热
15分钟后进行调整。
第10条安全监测设备每个月至少
调试校正一次。每
7天对甲烷传感器断电功能进行测试。每
7天对仪器的零点、精度、报警点进行调校。
第11条给传感器送气前,用偏调法跟踪校正。
第12条用空气气样对设备校零,再通入标准气样校正精度,锁好各电位器。
第13条设备在井下运转
半年后,要升井进行检测、修理
。第14条及时填写各种台帐记录 ...