一、点火启动前的检查
1、锅炉和风机以及锅炉循环水泵应完好正常,处于可工作状态。
2、安全附件(如:压力表、水位计、锅炉防爆门等)应完好齐全,灵活可靠。
3、热水罐水位处于罐体高度的
2/3处以上(但低于溢流口)。锅炉水位处于满水状态。
4、烟道保持畅通无阻
,引风机风门打开。
5、检查天然气供应系统是否可以正常工作(燃气压力是否正常、气液分离器是否排液),燃气手阀应打开,无渗漏。
二、锅炉点火启动:
1、启动锅炉引风机,通风
20分钟。2、按下启动按钮,启动燃烧器火嘴。程序:首先进行炉膛吹扫
5分钟,5分钟后自动点火,观察是否点火成功,成功后先是小火运转
一分钟后,自动转大火,再启动引风机正常运转
。3、在运转过程当中
,要勤检查,每半小时检查1次
,主要检查点:
(1)天然气的流量和
压力是否稳定。
(2)自动燃烧器是否运转
正常,电机有无杂音。
(3)炉膛火焰是否正常。
(4)锅炉热水循环泵是否正常(正常压力
0.2MPa
)。(5)锅炉压力是否正常(正常压力
0.15 MPa
)。(6)引风机是否正常,电机有无异常响声。
4、正常运转