移动变电站下放安全技术措施
因队生产需要,现在将
放在10103
工作面机巷的
3台移动变电站移至
10104
机巷绕道口,为了保障安全顺利的将移动变电站移至
10104
机巷绕道口,特制定如下安全技术措施:
一、施工组织:
现场施工负责人:常润军
安全负责人:常润军
技术负责人:佘
伟操作人员:检测、修理
班电工及检测、修理
工二、移设前的准备工作:
移动前要准备
10条40T链子及马蹄环;
φ18.5
钢丝绳卡子
12个;长2米φ18.5
钢丝绳绳扣
3根;长3米φ18.5
钢丝绳2根;2吨倒链2个10吨倒链2个;20T平板车3辆(由运输队配发);三角架。
移设路线:
10103
机巷150m
处10103绕道10
104机巷口安装位置:10
104机巷绕道口处。
三、安全技术措施:
1、移动变电站移动前,必须组织参加作业的人员学习该措施。作业时由机电副队长和
技术员到现场进行指挥、协调。
2、移设移动变电站前,机电队必须配合停电工作。检测、修理
班电工负责对移动变电站紧固部位及连接件进行检查,保证各零部件紧固不松动。
3、移设移动变电站前,由我队人员负责对移设路线的轨道及道岔进行 ...