西回风巷安装机电设备的安全技术措施
为了解决我司
矿井通风阻力大的问题,根据公司调度会议研究决定,从西回风巷开口,掘进一条回风巷,需在回风巷安装机电设备,为了确保该巷的安全作业,特制定如下安全措施:
1、严格执行《煤矿安全规程》第
452条之规定:防爆电气设备入井前,应检查其
“产品合格证
”,“煤矿矿用产品安全标志
”及安全性能,检查合格之后
,方准入井。
2、严格执行瓦斯检查制度,瓦斯员每班必须检查
3次瓦斯浓度,并把检查结果填写在机电设备处的瓦斯检查牌板上。
3、西回风巷设置使用的开关、电缆等机电设备必须保证百分之百的完好。每班必须对工作面的电气设备的防爆性能进行检查,严禁出现失爆,工作面电缆接头严禁出现鸡爪子,羊尾巴,严禁出现明接头,防止产生电气火花。
4、回风流经过机电设备
前约5米处的风流中,安设一个甲烷传感器,且瓦斯和二氧化碳浓度都不得超过
0.5%
。5、在机电设备前约
5米处的风流中的甲烷传感器:报警浓度为
≥0.5%CH4
,断电浓度为
≥0.5% CH4
,复电浓度为<
0.5%CH4
,断电范围为:西回风巷所有全部非本质安全型电器设备。
6、为了进一步保证
西回 ...