采面回风巷安装电气设备安全技术措施
为了解决我矿采煤工作面设备安装和以后工作面回柱问题,根据实际情况经矿开会决定,
1151
采面回风巷安装一台双速绞车,采煤机安装和运输机安装和以后回柱专用绞车,为了确保采面安装安全,特制定如下安全措施。
1、严格执行《煤矿安全规程》第
452条之规定,防爆电气设备入井前,必须检查产品合格证,煤矿矿用产品安全标志,防爆标志和性能检查合格之后
方可入井。
2、严格执行瓦斯检查制度,瓦检员每班必须检查
3次瓦斯浓度,并把瓦斯检查的结果填写在机电设备处的瓦斯牌板上。
3、1151
采面回风巷的设置使用的开关,电缆等机电设备必须保证百分之百的完好,每班必须对回风巷的电气设备,进行1次
防爆性能检查,严禁出现失爆,工作面电缆严禁出现鸡爪子,羊尾巴,严禁出现明接头等。防此产生电火花
。4、回风巷经过电气设备
5米处的风流,安设一台瓦斯断电仪,甲烷传感器,和安设一台温度传感器,瓦斯超过
0.8%
断电,温度超过
30℃断电。5、回风巷经过电气设备
5米处的风流,温度报警浓度为
28℃,断电为
28℃,复电浓度为
12℃,甲烷传感器报警浓度为
≥0.8%CH
4,断电 ...