楼主: W160730202752Fy
203 0

[学习资料] 现场临时用电安全操作措施 [推广有奖]

  • 0关注
  • 13粉丝

已卖:2688份资源
好评率:99%
商家信誉:一般

讲师

24%

还不是VIP/贵宾

-

威望
1
论坛币
450 个
通用积分
4185.8473
学术水平
86 点
热心指数
88 点
信用等级
86 点
经验
-7314 点
帖子
0
精华
0
在线时间
439 小时
注册时间
2018-9-15
最后登录
2026-4-19

楼主
W160730202752Fy 发表于 2025-7-9 11:06:15 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
现场临时用电安全操作措施
(1)场内架设的电线应绝缘良好,悬挂高度及线间距必须符合电力部门
的安全章程规定
。(2)现场架设的临时线路必须与线路电压绝缘等级相符,不得将电线缠绕在钢筋、树木或脚手架上。
(3)在接近高压线操作时,在建工程的周边与外电架空线路的边线最小安全操作距离为:
10KV
及以下不得小于
6m,35~110kV
不得小于
8m,200kV
不得小于
10m,330~500kV
不得小于
15m。(4)各种电器设备应当配备
专用开关,室外使用的开关、插座应外装防水箱并加锁,在操作处加设绝缘垫层。
(5)在三相四线制供电系统中,电气设备的金属外壳应做接零保护;在非三相四线制供电系统中,电气设备的金属外壳应做接地保护,其接地电阻应不大于
4Ω,并不得在同一供电
系统上有的接地,有的接零。
(6)各种电气设备的检查维修,一般应停电作业;如必须带电作业时,应有可靠的安全措施并派专人监护。
(7)工地安装变压器必须符合电力部门
的要求,并设专人管理。施工用电要尽量保持三相平衡。
(8)现场的变(配)电设备处,必须备有灭火器材和高压安全用具。非电工人员严禁接近带电设备。
(9)使 ...
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:电气设备 供电系统 架空线路 在建工程 脚手架

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
扫码
拉您进交流群
GMT+8, 2026-4-22 18:12